主题:西门子 s7-300PLC的AI输入接线方式求助?

点击:2394 回复:8

附件 7kf02.jpg
如上图所示:
如果我用4线制传感器接线时,端子10、11、13、15、17、19还需要自己用短接线短接吗?
大师们帮我解答下谢谢了
19-06-15 23:38
看图最好自己在端子上短接吧.
19-06-16 07:37
应该在外部自己接。
19-06-16 15:44
大神么有确定的答案吗?
19-06-17 15:29
端子排上短接吧!
按照图上的做法没错!
19-06-17 20:05
外部短接
19-06-17 22:26
功能性接地:主要是考虑性能,如抑制噪声等。所以最好接上。
内部补偿:补偿的目的一般是因为器件随温度环境的变化,工作点、性能会产生漂移,这种情况往往需要使用温度特性相反的电容、电阻进行补偿,以便抵消漂移。
他们两个的目的是一样的吧,就是稳定系统。
19-06-18 08:43
根据实际情况  有的工况不用短,多数时候是10.11.20三个接一起就行其他的不用短
19-06-18 23:29
想看看这个图前后写的是什么,331的手册没找到这个图。。。。
19-06-19 08:08