主题:博途V15数据块为什么没有偏移量?

点击:19399 回复:5

楼主
1、块属性设置为非优化了
2、块也编译了
为什么不显示偏移量呢?
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
19-06-15 02:01

引用 243604901 在 2019/6/15 2:01:16 发言【内容省略】

Sir:
 我认为您显然没有分清起始值与偏移量的区别,在您的贴图中,并没有出现偏移量的显示,请右击数据块编辑器的编辑区标题栏,选择显示/隐藏,将偏移量显示出来,起始值并不是变量在数据块中的偏移地址,而是指该变量的初值,这一点请了解。
 您的操作步骤没有问题,当您编译您的数据块并将偏移量显示出来时,您会得到您要的结果的,您的问题和博图软件的版本无关。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
19-06-15 07:03
你知道凌晨两点的博图是什么样子的吗?
楼主太敬业了表情表情表情
19-06-15 08:33

引用 cvlsam 在 2019/6/15 7:03:17 发言【内容省略】

附件 wx_camera_1560560167287(1).jpg
是右击红线这个位置吗?昨晚也是了,看来我是点错地方了。
非常感谢,我在一个自动划群里发红包问了,没一个人说到点子上,西门子官网有设置显示隐藏的这个答案,我可能理解错了。
你的红圈?画的很清楚,我回去了再试试
总之非常感谢版主
最后修改:2019/6/15 10:10:30
19-06-15 10:07
试了,好了,谢谢版主
19-06-15 11:18
楼主可以添加资讯小秘书微信gkongnews007,加入工控论坛相关微信群发红包问。最好的办法是在论坛直接交流。
19-06-16 12:32