登录
首页 运动控制 台达伺服
回帖 发帖
正文

主题:求助台达伺服设置

点击:4041 回复:24

建议先拿P4-05试试这伺服接线和硬件有没有问题,然后再去研究怎么控制。
19-06-12 13:20
JOG是可以的!我也是刚接触,是个小白,希望大家多多指点!
19-06-12 16:57
像使能的话是常开的,接通就使能。但15,16,17是常闭的,例如17是不是断开就报警,这样的话要用15 16 时得接常闭型开关!还是说接通时(17)是报警状态?因为我在JOG时它会报警,我设置1(断开)后才没有出现报警!
19-06-12 17:23
李师你好!DI6(15),DI7(16),DI8(17)不断开不行,只有设1(常开)后报警才消除!
19-06-12 18:07
确实反了表情
19-06-12 18:40
P2-15,16,17,百位改1可以消除开机的各种报警,2-10可以手动使能,伺服默认就是脉冲加方向的模式,如果不是可以吧2-08设置为1恢复下出场设置,然后基本上就可以动了,给脉冲后看驱动器上有没有接收到脉冲数,如果有的话哪可能是你电子齿轮比不合适,伺服在微弱的动只是你看不到,可以调整下齿轮比增大分母试试分别是1-44,45两个参数。
接错线的可能性很大,方向接sing或者/sing,脉冲接pluse或者/pluse,还有个PLUSEHI,这个接正还是接负和你的脉冲极性有关,你PLC输出的是什么类型的,NPN还是PNP,伺服里面焊线会随着这个变化,这直接关系到你给过去的脉冲伺服认不认识的问题。
最后修改:2019/6/12 19:01:36
19-06-12 18:58
那三个参数必须改吗?15 16 17 是不是接通就报警的?因为默认就是常闭的!所以如果要用它的话先断开再外接是吗?
我看了下44和45 是16/10我把分母改到40还是不动
最后修改:2019/6/12 19:25:32
19-06-12 19:19

引用 shixueyun130 在 2019/6/12 18:07:19 发言【内容省略】

那也不是设置成1,你具体看看说明书,都是三位数
附件 Screenshot_2019_0612_191844.jpg
DI1默认就是伺服使能
附件 Screenshot_2019_0612_191900.jpg
其实这个伺服驱动器控制很简单,没有那么复杂。
就是不要轻易修改参数,看明白了在修改
19-06-12 19:20

引用 shixueyun130 在 2019/6/12 18:40:08 发言【内容省略】

这个反了是不会动的
19-06-12 19:33
可以了大师,我把分子改大了就好了
19-06-12 19:33

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯