主题:STEP 7-MicroWIN SMART v2.4 MODBUS主站问题

点击:788 回复:7

刚安装的新版V2.4软件,今天使用中碰到个奇怪问题:
200SMART的PLC作主站,分别和三个ABB 510变频器通讯,读从站指令完成位不能复位,导致所有读写从站指令同时全部使能,错误代码为6
程序部分如下
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
搞了半晚上没搞明白
最后没办法将以前用老版软件创建的项目打开,将里面的程序删除掉,再将这段程序抄进去,运行就正常了
是我哪里没设置好还是新版软件有问题,或者是我安装有问题
19-06-07 00:31
感觉应该是软件问题,新版本和老版本兼容问题
19-06-07 05:05
0.1,0.3,0.6都什么关系?
19-06-07 07:45

引用 pqsh 在 2019/6/7 7:45:28 发言【内容省略】

感觉这个程序读写时序写的不好啊!
19-06-07 20:49

引用 guanyumou 在 2019/6/7 20:49:21 发言【内容省略】

可以具体指教一下吗?如何优化?
19-06-07 21:53

引用 243604901 在 2019/6/7 21:53:29 发言【内容省略】

读操作完成后先判断有没有写操作,如果有写操作优先执行写操作!执行完写操作再去执行下一条读操作!
19-06-08 00:00

引用 guanyumou 在 2019/6/8 0:00:26 发言【内容省略】

同一时刻,只能有一条读或者写指令运行,三条读指令分别读三个从站的频率和电流
三条写操作分别写三个从站的给定
19-06-08 09:50
我一般都只写一条MSG指令,用指针赋予地址即可
19-06-08 13:13