主题:博途软件编译后提示profinet设备名驱动单元_1不唯一

点击:2783 回复:3

附件 S1200-G120驱动仿真界面.jpg
请教大虾,小弟用S1200驱动S120和G120,博途软件编译后提示profinet设备名驱动单元_1不唯一,如图。不知道为什么?
19-06-06 15:03
看一下网络图,或者把程序发来?
19-06-06 16:22
查组态设置,PN通讯最重要的两个参数 一个是IP地址,一个是设备名称。记得要分配上去!
19-06-06 21:25
附件 S1200-G120组态网络界面.jpg
前辈,小弟组态界面如图,应该没有什么问题吧?
19-06-10 08:55