登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子s1200plc如何实现一个plc读取另一个plc输入点状态

点击:6080 回复:7

请教大虾,小弟先有两个西门子1200cpu,通过交换机连接。想在plc1中读取plc2中急停输入点状态如何实现?
19-06-05 15:00

引用 michaellhl2 在 2019/6/5 15:00:02 发言【内容省略】

PLC2中使用TSEND_C发送急停输入点的状态,PLC1中使用TRCV_C进行接受。
不会做的可以看西门子提供的视频:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=762
Good Luck~
19-06-05 15:14
谢谢前辈指点,我看一下!表情
19-06-05 15:50
之前有人问过我一个关于profinet智能I/O的问题,我当时没听说过这个,我以为他在用PUT/GET,给说了半天我打开博途才发现真有这个智能I/O,就是两台西门子PLC相互交互I/Q的一种通讯方式。
19-06-05 16:50
如果你玩MODBUS TCP比较熟的话,可以采用这个。MODBUS TCP也可以做到这种效果的读取另外一个是输入和输出的
19-06-05 17:12

引用 cvlsam 在 2019/6/5 15:14:22 发言【内容省略】

这种通讯方式不错。建议楼主试试。
19-06-06 07:15
S7通信的PUT/GET指令也行啊
19-06-06 11:49
两台S7-1200 PLC采用智能IO方式组态后连接,是最简单的通讯方式。组态后就可以直接读写地址
19-06-06 11:54

工控新闻

更多新闻资讯