登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:检查低压柜漏电电流哪里来的,是加热u型管产生的感应电流吗?

点击:1721 回复:27

19楼回复:1,所测得的漏电电流,是5线制供电中黄绿接地线上测得14A。接地回路有电源进线接地及设备外壳防静电重  复接地
        2,一组是功率较小的,另一组三组中的一个。
        3,总进线电流三箱平衡,每项180A。
谢谢指导!
19-05-31 13:34
这是我的定性分析,不当之处,敬请指正。谢谢!
19-06-01 14:51
附件 图2.jpg
附件 图3.jpg
附件 插图.jpg
附件 插图.jpg
19-06-01 14:52

分析如下:
加热器肯定是纯电阻负载,且总体是三相平衡的。电阻箱本来是三角形接法,为了分析方便,等效成星型来分析。由于箱体较大,发热管较多,发热回路对地的分布电容不可忽略。主要来源有三:一是发热管中加热丝与外壳之间的,二是发热管端部每相的短接铜条与壳体间,三是主回路导线与背板之间的。实际的等效加热电路图如图1.
Ia=Ir+Ic1
Ib=Ir+Ic2
Ic=Ir+IC3
[注意上面均为向量和]
由于Ia Ib Ic 的大小相等,均为180A,因此,Ic1 Ic2 Ic3 的大小也一样相等。假设C1-C3对应的容型电阻系数为K,容性阻值依次为:K/C1,K/C2,K/C3,电流大小为:
Ic1=(Ua-U1)/(K/C1)
Ic2=(Ub-U1)/(K/C2)
Ic3=(Uc-U1)/(K/C3)
由以上三个电流相等,假如电源输入端三相电压大小相等,即Ua=Ub=Uc,  则C1=C2=C3。
本来,如果三相电源空间分布均匀,彼此相位差为120度,则容性负载的三相电流也一定是平衡的,这样,即使星点接地,接地线上也不会有电流。但如果输入三相电源空间分布不均匀,即彼此相差不全为120度,则导致三相电容电流不平衡,接地线有电流流过。见图3。
19-06-01 14:56
以上是我的定性分析,为了数值计算,还需要确定一下几点:
【1】三相加热器短接片对地的电容各是多少?【都是90.6NF吗?】
【2】总断路器出线端,每相对地电容各是多少?
【3】三相电源的三个线电压、三个相电压各是多少?
本例的难点在于电容不是独立的,而是寄生在各个发热管内部,不发分开,因此,如果能求出功率因数,进而根据电阻值推算出电容值,从而代替直接计算分布电容所带来的误差,将会是一个不错的选择。但如何计算功率因数?
19-06-03 09:44
谢谢,6月3设备生产厂家及加热器生产厂家来现场也说不出个原因。主要还是没有人会测试接地电流,实际上问题一直存在不知道而已,现在安全法规越来越重视。消防电器火灾就有对接地电流的要求。
【1】三相加热器短接片对地的电容各是多少?【都是90.6NF吗?】-----90.6NF
【2】总断路器出线端,每相对地电容各是多少?------84.4NF
【3】三相电源的三个线电压、三个相电压各是多少?----380V线电压  220V相电压
电容量不大,
再次谢谢!!
19-06-05 11:27
如果有3条加热管备件的话,不妨做个实验,接成三角形直接接入断路器,检测加热管外壳与接地线之间的电流。
还有,可以考虑是否加热管大电流与特殊形状引起的感应电压,通过接地线释放产生的电流。投入的加热管越多,感应电压越高,电流越大。
能达到这样的电流,万一接地线断开,非常危险。
19-06-05 14:37
请再【测试】确认一下两点:
1. 加热器总的进线三相每相对地【就是PE汇流排点】的电压,确认均为220V吗?
2.在测量每组加热器每相对底板的电容时,应该先将三根加热引出线拆掉,这样才能得到准确的各相对地电容值【一个表笔搭在一相的铜排上,另一个表笔与PE汇流排搭接】,是这样吗?
 既然你讲电源三相电压是肯定平衡的,而PE线上有电流,那么,总的等效阻容负载肯定不平衡,虽然你讲每相电流均为180A。谢谢!
19-06-05 20:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯