市面上的线最多是3+2的,怎么打星三角启动啊。
电机是22KW的皮带传动风机
附件 1558058210285.jpg
19-05-17 09:58
星三角启动要放2条线,可以考虑用变频器。放一条线可以。
19-05-17 10:07
用单根线或者3+1的线两条线
19-05-17 10:29
一条3芯,一条4芯,或者单根也可以
19-05-17 10:42

引用 YXBK 在 2019/5/17 10:42:52 发言【内容省略】

就一个进线口啊。。。两条线多芯线进不去啊
19-05-17 11:32

引用 yao0nie0 在 2019/5/17 11:32:50 发言【内容省略】

一个孔放不下,能不能自己再钻一个呢
19-05-17 11:38
看图片是防爆电机,如果现场不是防爆区域可以自己开多一个口,如果是防爆区域则不能自行开口可改变频或软启动。
19-05-17 12:41
看他图片是防爆电机,如果自行开孔就失爆了。
19-05-17 13:53

引用 YXBK 在 2019/5/17 11:38:51 发言【内容省略】

不要使用电缆进线,可以采用单芯线6根套波纹管进线。
19-05-17 14:40

引用 卢学斌 在 2019/5/17 13:53:07 发言【内容省略】

如果单芯线,6条6平方,不知道放不放的下
19-05-17 15:42