主题:一个进线口的电机怎么星三角启动?

点击:2168 回复:26

引用 YXBK 在 2019/5/17 15:42:37 发言【内容省略】

22kw的电机用多大的单芯线比较安全3乘16
最后修改:2019/5/17 18:58:17
19-05-17 18:57

引用 YXBK 在 2019/5/17 15:42:37 发言【内容省略】

一根3乘16,加2的线,正好进的去
19-05-17 18:59
22KW风机没必要星三角启动吧 75KW的双速风机都是直接启动的 启动时间不超过5秒钟电流就下来了。
19-05-17 19:42
这应该是防爆电机,不知道是否用于防爆场所。
用于防爆场所,必须用六根不小于10mm2的导线穿防爆导管与电机接线盒连接。
如果不是用于防爆场所,可以随意选择六根不小于10mm2的导线与电机接线盒连接。
如果你的电源容量足够,可以不用降压启动,直接一根3X10mm2(或者三根10mm2)直接与电机接线盒连接。
如果穿线实在困难,查一下电机铭牌上的额定电流,不超过50A的,可用不小于6mm2的导线与电机连接。
19-05-17 20:21
这个是防爆电机,穿两条6平方的3线电缆就肯定有困难的,由于防爆管线都是穿镀锌管,如果你是要星三角启动,可以考虑用软线的6平方三条做运行,三条4平方的做星接,加一条4平方做接地,这样就相对容易,一定用电缆就考虑用4心的,用软启动也很方便
19-05-17 21:00
防爆电机就用变频器启动嘛,星三角启动进线孔有些难的。再说22KW电机需要用10平方的线才安全,使用7根线进去很难的
19-05-17 21:33

引用 heshilih 在 2019/5/17 21:33:00 发言【内容省略】

10平方就可以么?如果用单根线7跟,什么材质的线靠谱点?
19-05-17 21:42
防爆电机?实在不行就变频器获软启动呗。也多花不了几个钱呀。
19-05-18 16:01

引用 yao0nie0 在 2019/5/17 21:42:25 发言【内容省略】

BVR10mm2
19-05-18 20:33
电线一定用铜芯的,千万不要用铝心的,谁用谁后悔
19-05-18 20:55