主题:威伦触摸屏tk6071ip与fx5u通信

点击:3295 回复:22

各位师兄,我想用威伦触摸屏tk6071ip与fx5u走modbus485通信,我在触摸屏里设开关时出现报警该怎么办,求指教
附件 mmexport1557916208746.jpg
19-05-15 18:30
应该先设置plc型号,然后选择通讯协议
19-05-15 18:56
要换算成十进制才行吧
19-05-15 19:08
直接485不是更容易?
19-05-15 19:29
换成十进制
19-05-15 19:40
我用modbus rtu,走485通信,我看了通信手册,没看有十进制地址啊
19-05-15 20:46
附件 IMG_20190515_210810.jpg
19-05-15 21:09
是不是这个8192开始的
19-05-15 21:09

引用 qq362176248 在 2019/5/15 18:56:29 发言【内容省略】

你从楼主贴图哪里看出他没有设置PLC型号?
他就是要走Modbus通信,然后也选Modbus设备了!
你哪里看出他没选?
19-05-15 23:08

引用 15238757763 在 2019/5/15 18:30:25 发言【内容省略】

FX5U做Modbus RTU从站程序:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件:
[本地下载]
触摸屏TK6071iP做Modbus RTU主站:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
比如要将Y0置位,查三菱FX5U的Modbus软元件分配表可知Y0对应的Modbus实际地址为16进制的0,那么其Modbus寄存器编号就是0x00001:
附件 image.jpg
19-05-15 23:19