主题:威伦触摸屏tk6071ip与fx5u通信

点击:3295 回复:22

比如要对三菱FX5U的M0进行复位,查三菱FX5U的Modbus软元件分配表可知M0对应的Modbus实际地址是10进制的8192,那么其对应的Modbus寄存器编号就是0x08193:
附件 image.jpg
19-05-15 23:22
Modbus中基本数据类型分4种:
输入,可理解为数字量输入或者开关量输入,其对应的Modbus实际地址范围为16进制的0000~FFFF(对应的10进制为0~65535)、其寄存器编号为1x00001~1x65536;
线圈,可理解为数字量输出或者开关量输出,其对应的Modbus实际地址范围为16进制的0000~FFFF(对应的10进制为0~65535)、其寄存器编号为0x00001~0x65536;
输入寄存器,可理解为模拟量输入或者内部只读字变量,其对应的Modbus实际地址范围为16进制的0000~FFFF(对应的10进制为0~65535)、其寄存器编号为3x00001~3x65536;
保持寄存器,可理解为模拟量输出或者内部可读写字变量,其对应的Modbus实际地址范围为16进制的0000~FFFF(对应的10进制为0~65535)、其寄存器编号为4x00001~4x65536.
19-05-15 23:26
M0不是对应8192吗,怎么是08193,请老师指教
19-05-15 23:46

引用 guanyumou 在 2019/5/15 23:08:02 发言【内容省略】

你从楼主贴图哪里看出他没有设置PLC型号?
版主开关设置都报错,这种现象我曾经遇到过,就是PLC型号和通讯协议没有设置好,出现这种情况。
19-05-16 06:57

引用 15238757763 在 2019/5/15 20:46:58 发言【内容省略】

如果PLC提供的是十六进制地址也没关系,你可以转换成十进制再输入触摸屏里面。
附件 2019-05-16_075224.jpg
附件 2019-05-16_075238.jpg
19-05-16 07:53

引用 qq362176248 在 2019/5/16 6:57:02 发言【内容省略】

不懂就少胡说!他的PLC型号和通信协议都没设置错!只是在填写寄存器地址错把10进制填成16进制的!看看我的回帖!
19-05-16 08:40

引用 15238757763 在 2019/5/15 23:46:32 发言【内容省略】

8192是寄存器实际地址,8193是寄存器编号!差一个1!
19-05-16 08:41
附件 mmexport1557968337330.jpg
版主你看我这个直接设置就可了,请指点
19-05-16 09:00

引用 qq362176248 在 2019/5/16 9:00:40 发言【内容省略】

李东泽大版主,请你看看视频,我和楼主遇到同样的问题,您给看看是不是您说的PLC设置问题和通信协议选择问题:
你实在太爱强词夺理!楼主本身的问题就是一个寄存器地址设置不对的问题,威纶触摸屏里位状态设置或者位状态切换输入地址要输入10进制!你非要说成PLC设置和通信协议问题!说错了就错了!还要强词夺理!我想问问你的底气从何处来的?
19-05-16 09:35

引用 guanyumou 在 2019/5/16 9:35:01 发言【内容省略】

我自己也是测试过的,但是好像软件不一样,我用不是你说这个版本。
最后修改:2019/5/16 10:07:04
19-05-16 10:04