主题:西门子315-2DP bf灯闪烁

点击:829 回复:2

这个plc的bf灯在闪烁。一个开关电源的绿指示灯不亮了。二十四伏外电路,可能存在故障。
附件 IMG20190513161322.jpg
附件 IMG20190513161306.jpg
19-05-13 16:16
SITOP  24V 10A的开关电源 6EP1 334-2BA01 ;
这个换个再看下是否正常;
19-05-13 18:56
把电源卸开,单独测试看看电源是否正常来判断故障的大致范围先
19-05-13 21:34