登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:又没按套路出牌
点击:2552 回复:81
40楼
编辑
引用
管理
lvpretend
虽然绝大多数塑壳空开、交流接触器都允许下进线,但还是不建议这种纯属节约成本的做法,机械设备规程中也不建议这么做。
19-05-12 16:09
41楼
编辑
引用
管理
yjk2289
这样安装好看吗?
19-05-12 16:25
42楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要满足静触点在电源进线处这个原则,可以不分上进还是下进。如果动触点是端子接点,那就必须是出输出端。这是标准规定的。
19-05-12 17:51
43楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
我给大手挑一下毛病
布局不合理,热继应该放到接触器下方,否则接上负荷线造成对端子的遮挡,不利于维修
接触器电源从原理上来说没毛病,但是,容易给维修人员造成接触器无电的误判
19-05-12 18:06
44楼
编辑
引用
管理
gf2003129
下进上出用到隔离开关上还是可以的
19-05-12 18:21
45楼
管理
琳悦电控
该帖内容不符合相关规定!
19-05-12 19:14
46楼
管理
琳悦电控
该帖内容不符合相关规定!
19-05-12 19:18
47楼
管理
琳悦电控
该帖内容不符合相关规定!
19-05-12 19:22
48楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
琳悦电控
在 2019/5/12 19:18:50 发言
【内容省略】
我想解释一下为什么这样布置,
最后修改:
2019/5/12 19:24:50
19-05-12 19:23
49楼
编辑
引用
管理
琳悦电控
大家一看是版主的模板,就不敢说话了是不是,这是人身安全问题,为什么大家就不说话了, 你去查一下接触器的使用规范。
最后修改:
2019/5/12 19:26:20
19-05-12 19:25