主题:看看这是什么原因,电流降不下来。

点击:2265 回复:25

保养过的机组,保养前能正常启动,保养后出现这问题,启动过程中电流一直将不下来,200KW的机组。
如果排除掉安装或者接线问题或者其他故障,软起,我准备尝试将初始电压调大,或者将启动时间调短看看。
最后修改:2019/5/5 16:25:18
19-05-05 14:59
是不是电机负载重或者卡了啊
19-05-05 16:03

引用 飞越uIFiesRE 在 2019/5/5 16:03:47 发言【内容省略】

不清楚,只有去现场才知道,我还担心接线问题,顺便带个小电机去测试。
19-05-05 16:09
从外围查,从机械传动查。然后再说软起的参数调整问题。个见仅供参考
19-05-05 16:12

引用 kdrjl 在 2019/5/5 16:12:16 发言【内容省略】

嗯,是的,先从外围查,基本的安装及接线先看,最后才考虑调整参数试。
最后修改:2019/5/5 16:27:08
19-05-05 16:17
不知到你的具体的保养项目是什么,启动电流长时间偏大只能怀疑你的负载偏大
19-05-05 22:14
初始电压调高缩短启动时间,,,,这想法已经很专业了。可以放心的试一下。
19-05-05 22:46
如果电动机或机械部分轴承加油过多会造成电流增大,延长了启动切换时间(电流判断切换而不是定时切换的话)。
19-05-06 04:57
那问题找到了吗?如果解决了,是否共享一下?谢谢!
19-05-06 09:08

引用 kdrjl 在 2019/5/6 9:08:08 发言【内容省略】

还在路上,下午到表情
附件 1557113059804.jpg
19-05-06 11:24