登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看这是什么原因,电流降不下来。

点击:2269 回复:25

目前检查接线没问题,小电机测试没问题,将初始力矩由默认20%提高到40一次成功。我一定是疯了,来个海边的岛上穿个短袖T恤,无奈没多带外套又套了个长袖T。
19-05-06 15:00
保养过的机组可能有个磨合适应的过程,就像离家出走过的孩子回到熟悉的家里一样。也有可能是下面的淤泥太多了,启动力矩不够,明天继续多试几次后上传启动过程视频,先来点海边风景照
最后修改:2019/5/6 15:46:27
19-05-06 15:11
柜子一次原理图和外观图。
附件 IMG_20190506_151350.jpg
附件 IMG_20190506_142005.jpg
附件 IMG_20190506_143519.jpg
附件 IMG_20190506_134614.jpg
附件 IMG_20190506_151312.jpg
附件 IMG_20190506_151331.jpg
19-05-06 15:20
这么好的环境,在这工作之余一定会钓下鱼
19-05-06 18:42
如果气候变了,当地服装店买一件长袖外套呀。冻病了花的钱,比买新衣服还要多呢。表情
19-05-07 13:54
如果是电机拆开保养,那就不要多试了可能转子扫堂
19-05-08 11:26
保养前开机正常,保养后电流大,说明还是保养后阻力大了。应该从机械方面检查了。
19-05-08 17:17
水泵电机吗
19-05-10 08:15
这是修改启动力矩参数后的启动过程中我拍的视频,几台机组一样的,基本5秒左右就切换到旁路完成了,先前是持续了10+秒电流始终降不下来。
19-05-11 09:08

引用 laozhou4 在 2019/5/8 17:17:51 发言【内容省略】

没有,实际就是启动不了,水下情况未知,参数更改后正常,运行了接近一个小时各项参数正常。如果涉及到机械方面原因厂内测试时就可以发现的,也就不会出厂了。
19-05-11 09:11

上一页 下一页

工控新闻