主题:看看这是什么原因,电流降不下来。
点击:2269 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
目前检查接线没问题,小电机测试没问题,将初始力矩由默认20%提高到40一次成功。我一定是疯了,来个海边的岛上穿个短袖T恤,无奈没多带外套又套了个长袖T。
19-05-06 15:00
11楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
保养过的机组可能有个磨合适应的过程,就像离家出走过的孩子回到熟悉的家里一样。也有可能是下面的淤泥太多了,启动力矩不够,明天继续多试几次后上传启动过程视频,先来点海边风景照
最后修改:
2019/5/6 15:46:27
19-05-06 15:11
12楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
柜子一次原理图和外观图。
19-05-06 15:20
13楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
这么好的环境,在这工作之余一定会钓下鱼
19-05-06 18:42
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果气候变了,当地服装店买一件长袖外套呀。冻病了花的钱,比买新衣服还要多呢。
19-05-07 13:54
15楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
如果是电机拆开保养,那就不要多试了可能转子扫堂
19-05-08 11:26
16楼
编辑
引用
管理
laozhou4
保养前开机正常,保养后电流大,说明还是保养后阻力大了。应该从机械方面检查了。
19-05-08 17:17
17楼
编辑
引用
管理
fmsh12
水泵电机吗
19-05-10 08:15
18楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
这是修改启动力矩参数后的启动过程中我拍的视频,几台机组一样的,基本5秒左右就切换到旁路完成了,先前是持续了10+秒电流始终降不下来。
19-05-11 09:08
19楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
laozhou4
在 2019/5/8 17:17:51 发言
【内容省略】
没有,实际就是启动不了,水下情况未知,参数更改后正常,运行了接近一个小时各项参数正常。如果涉及到机械方面原因厂内测试时就可以发现的,也就不会出厂了。
19-05-11 09:11