登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求教SMART与雨量筒MODBUS通讯

点击:716 回复:6

附件 信号板已组态.jpg
已组态
附件 程序图.jpg
附件 查询.jpg
附件 返回.jpg
雨量计通讯说明,说明里的站号2,这个是用如果改了地址的情况做说明的,还有把plc地址改2也试过,结果依旧
现在是通讯不上,VB300里不知道为什么出现个很奇怪的数,但状态表中又显示为0,麻烦知道的指点下。
故障代码显示6也是,看解释是有其他的指令在使用,但整个程序只有这两条指令
最后修改:2019/4/30 11:46:15
19-04-30 11:43
先用modbus测试工具通下试试呢
19-04-30 11:55
EN端也试着用M0.0,最好在M0.0置位后,用M0.0上升沿去驱动另外一个位变量,另外你这程序发指令的话,就目前看到的没有循环读的措施!
附件 image.jpg
最后修改:2019/4/30 14:12:26
19-04-30 14:02

引用 janekou 在 2019/4/30 11:43:03 发言【内容省略】

可以尝试以下步骤:
1、设置好雨量筒的通信参数后,用Modbus Poll调试助手或者串口调试助手先去测试雨量筒,测试OK后待用;
2、编写好PLC通信程序后,用Modbus Slave调试助手或者串口调试助手测试一下PLC程序,测试OK后备用;
3、待两者都测试OK后再把两种接起来一起通信测试
19-04-30 14:09
别着急用PLC通讯,用串口调试助手法送指令代码,看他有没有反应?
19-04-30 14:50
应该不是PLC程序的问题。。可能是仪表或线路问题。。
19-04-30 14:55
谢谢各位大神提示,学习了串口调试软件的使用,确认是雨量筒的问题
附件 1556939331.jpg
19-05-04 11:16

工控新闻