登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机140A电缆选择35*3+16的感觉有点小

点击:2876 回复:33

附件 微信图片_20190425084203.jpg
电机140A电缆选择35*3+16的感觉有点小
个人认为因为是变频器控制,应该凑合,关键是才30米的距离,如果在长了估计就不行了
19-04-25 08:50
三十米应该没问题,
19-04-25 09:18
按书计算是小了,带变频,距离短应该可以。
19-04-25 09:32
为什么要+16?应该35平方*4吧?35的截面电缆,我也觉得不小,应该可以了。
19-04-25 09:45
35短距离没问题啊,不用担心
19-04-25 10:17
是新敷设线路,还是在用的设备;长期的运行电流大概是多少,敷设方式。
若是在用的设备,可以观察其运行情况。
19-04-25 10:45
带变频短距离可以啦,够用
19-04-25 10:50
35+25吧
19-04-25 10:51
地线不能小于相线的一半吧
19-04-25 10:52
我选的话会用50mm2的,除非硬要压成本或没合适的线可用。
19-04-25 12:46

上一页下一页