主题:电机140A电缆选择35*3+16的感觉有点小

点击:2882 回复:33

距离近、有变频器的话应该问题不大
19-04-25 12:55
反正我肯定不会配35的线,怎么也是50的上。
这个钱没必要省!
安全第一!出了问题没有人会为你考虑的!
19-04-25 14:10

引用 超级大手 在 2019/4/25 9:18:37 发言【内容省略】

感觉凑合吧,因为是同事在负责,我只有建议权
19-04-25 19:26

引用 秀空 在 2019/4/25 9:32:28 发言【内容省略】

理论是30米,后来我详细问了一些,肯定要延长,到时肯定到了50米
19-04-25 19:27

引用 kdrjl 在 2019/4/25 9:45:53 发言【内容省略】

要求电机类地线取相线的一半。
19-04-25 19:29

引用 mjinbao 在 2019/4/25 10:45:52 发言【内容省略】

新设备铺设。
19-04-25 19:49

引用 fmsh12 在 2019/4/25 10:52:15 发言【内容省略】

是的,这个是甲方明确要求
19-04-25 19:50

引用 jinqiaoma 在 2019/4/25 12:46:21 发言【内容省略】

35mm短时间低速运转,问题不大,问题用在水泵控制上,属于那种7*24小时运转
19-04-25 19:51
干嘛这么省啊,用50的吧
19-04-25 20:15
怎么说呢,看楼主应该是选用的是铠装电缆吧,这个30多米的距离是有点吃力,不利于散热是主要的,如果是用35平方的分散安装散热良好,并是标准的达标截面的就根本没问题,但是现在很多的电线是不够称的,选大一点会更好