我买的普通直流电源,市12V和  24V<上面标的>,我用万用表在DC档测得12V得变为了24V,24V得变为了36V,就增加了12V,请问为什么?当时我测得得交流电压市AC 239V
05-08-11 08:24
这是正常的.电源上的标称电压是指带上负载后的电压.空载电压大约是标称电压的1.414倍.并且,是在标称输入电压的情况下.
05-08-11 08:33
classic
05-08-11 15:47
买的普通直流电源基本都是劣质产品,由于该电源内阻大,所以空载测量电压超高,把人吓一跳啊!
05-08-11 17:17
一带负荷电压就正常了。呵呵!便宜没好货啊!