主题:台达B2伺服与S7-200 SMART位控模式接线问题
点击:10839 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
showwg
大家好,谁用过S7-200 SMART 与台达B2伺服 位控模式,如何接线,在网上搜了好多版本,哪位高手,帮忙看看,上图接线是对的么,不对如何接线,谢谢
19-04-16 22:01
1楼
编辑
引用
管理
旧光影里的暹逻猫
我们之前有用过,你需要可以告诉你怎么接。这个接法是台达伺服样本里的
19-04-16 22:04
2楼
编辑
引用
管理
mengn66
这个论坛好像有
19-04-16 22:10
3楼
编辑
引用
管理
showwg
您好,能给我发一份么S7-200 SMART 与台达B2伺服接线,现在手里面有不敢接,怕上电试烧了,万分感谢,我邮箱373609100@qq.com,以前时做过程控制的,以后要是有什么需要的资料,涉及到我这个行业的,可以找我
19-04-16 22:34
4楼
编辑
引用
管理
showwg
论坛里没看到,就有这个图,里的集电极开路使用外部电源我看PLC这侧时NPN接法,西门子都是PNP输出?
19-04-16 22:38
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个是台达官网手册的截图,
http://www.deltagreentech.com.cn/
19-04-17 07:47
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
曾经发过帖子:
http://m.gkong.com/bbs/457765.ashx
别忘了给个赞哦
最后修改:
2019/4/17 7:55:46
19-04-17 07:54
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
可以参考一下
19-04-17 08:38
8楼
编辑
引用
管理
121111115
图上的接法是正确的,我之前和你用一样的设备,ST20和ST60各一台,PT模式控制4台B2伺服,PLC输出端com接24V-,输出脉冲为正向脉冲,进伺服PLUSE 方向控制接SING 脉冲准位PULL_HI 一开始接的24V+有脉冲输出,伺服不动,后来把这个点接24V-就好了。如果你PLC端com接24V+,那这个准位点就得接24V+了,脉冲接/PLUSE,方向接/SING.很好理解的啊,这还怕烧了?
没有那么脆弱的,哪那么容易烧了。
最后修改:
2019/4/17 9:40:11
19-04-17 09:37
9楼
编辑
引用
管理
857362369
这个没关系的,我之前用过S7-200脉冲控制的台达B2,就接两根线,35接地,43接PLC的脉冲信号,完事儿,这是外部电源的接法
19-04-17 15:53