超级大手
可怜的施耐德框架断路器竟然没有一对辅助触点,想做个状态显示都没机会。ABB并没有坏只是没有调到满载位置,两断路器参数相同。
最后修改:
2019/4/14 8:00:47
19-04-14 07:49
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主可以查询选型资料,或者咨询代理商,看看是不是可以增加附件,辅助触点
19-04-14 08:16
2楼
编辑
引用
管理
346953791
仅仅是差一个辅助触点就换个断路器吗?如果是这样就有些不值当了。
19-04-14 21:05
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看有没有别的方法,能加个辅助触点。
19-04-14 22:49
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
原ABB断路器也是630系列只是没有设定到满载状态,就以为小了换了个施耐德630的,不是为了要一个辅助触点,新换上的施耐德断路器没有辅助触点。
19-04-14 22:49
5楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
外接继电器吧
19-04-15 16:37
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
没用,就是在闸前闸后各接一个指示灯显示一下当前状态。已经解决了。我的意思是接近两万的630A断路器连个辅助触点都没有,不知道施耐德断路器都好在哪里?国产的两千多块钱智能型1600A过载,缺相,储能,分合,等辅助端子该有的都有。还有剩余。
19-04-15 19:36
7楼
编辑
引用
管理
877476825
施耐德辅助触点可以加装的
最后修改:
2019/4/16 16:32:25
19-04-16 16:32
8楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
配电保护的标配件是没有辅助触点的,电动机保护的有。
另外630的框架2W的价格标明绝对被宰了,不管你是配的什么类型的脱扣器。
19-04-19 14:38
9楼
编辑
引用
管理
超级大手
问了,,要带辅助触点的需要再多几百块钱.看来 施耐德确实精。
19-04-19 23:41