登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机选型求助
点击:2564 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
卢学斌
给您提个建议,每次回复文章不要选择引用好不好?
19-04-02 13:09
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼上的离合器控制负载是个方案!
你这启停太频繁了,换大电机也还是有这个问题出现。
19-04-02 13:24
12楼
编辑
引用
管理
2911214053
多大的电机都不能频繁启动。
19-04-02 13:37
13楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
感谢各位高手点评!个人想换成11KW4极的怎样?高温应该是频繁启动造成的?是不是开放式冷却就能解决问题?至于选型工作方式是S1 还是S2真的没有遇见过
19-04-02 15:46
14楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
视频怎么无法显示啊?
19-04-02 15:52
15楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
卢学斌
在 2019/4/2 13:09:16 发言
【内容省略】
不点引用根本没有回复按钮,如何解决?
最后修改:
2019/4/2 15:58:45
19-04-02 15:57
16楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
附件:
[
本地下载
]
压缩了一下大家辛苦一下了!
19-04-02 15:57
17楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
19-04-02 15:59
18楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
gaoqinxi
在 2019/4/2 15:46:54 发言
【内容省略】
我真不是高手,如果不考虑1/2楼的变频/离合方案可以试一试11KW/4极电机,毕竟对转速有要求又不配减速箱的话,极数还是要保证的,订货时不妨先咨询电机厂家,看看你说的要求对应的电机应该选哪种工作制,个人觉得S4/S5的,S1的是肯定不行的,全周期内的强制通风考虑下通过外部增加风机或者其他措施来实现,不要通过自带风扇实现。
楼主,一直都是这样工作的?如果连续24小时,48小时都是这种的话也玄乎。
最后修改:
2019/4/2 16:23:23
19-04-02 16:01
19楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这种工况就用离合器吧。
19-04-02 16:02
上一页
下一页
工控新闻
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
更多新闻资讯