主题:解决一起plc故障,smart200突然故障停止工作,STOP灯和故障灯狂闪

点击:15874 回复:22

故障现象:smart200突然故障停止工作,STOP灯和故障灯狂闪:
过程:  发现一个电磁阀,就下面的图片那个,只要一通电,PLC就停止工作,阀还正常工作,,先怀疑电磁阀短路
经检查接线无误,电阻值50欧,(而且电磁阀电源用2A保险做保护了,也不烧),很纳闷。那就不是短路原因,单问题还就是在这个电磁阀上  ,其它电磁阀通电好使,就这个通电PLC就故障
附件 新建位图图像 (2).jpg
最后修改:2019/3/11 9:22:45
19-03-11 09:15
与PLC用的同一个电源?
19-03-11 09:26
我把阀拆下来,手动怼到24V电源上测电流,发现接头断开电源瞬间,火花非常大,我怀疑是电磁阀电感大,造成电磁阀断开瞬间给电源一个超高压,使PLC过压故障,
然后我给电磁阀并上个二极管IN4007,问题解决!
19-03-11 09:32
没有碰到过,一般是短路比较常见。
19-03-11 09:48
楼主,你是来黑PLC的.
电磁阀没有配一个隔离,光电或者继电器?没有二极管?PLC瘫痪?PLC也太差了,电磁兼容各种闪电尖峰浪涌...
19-03-11 10:03

。。。。。。反正是我一直坚持用PLC输出驱动继电器,继电器再推负载。
         不管负载怎么折腾(哪怕着火)都不会殃及PLC。
         但是,好多人还是喜欢用PLC直接推负载,只能喊一声:师傅!
最后修改:2019/3/11 10:34:49
19-03-11 10:33

引用 qdppo 在 2019/3/11 10:33:41 发言【内容省略】

其实好多人只是为了省钱,但是一旦出问题,客户现场走一趟,得不偿失。
最后修改:2019/3/11 10:42:33
19-03-11 10:41

引用 qdppo 在 2019/3/11 10:33:41 发言【内容省略】

师傅说的是,我也坚持PLC控制继电器再控制负载,省心……
19-03-11 10:57

引用 qq2994216177 在 2019/3/11 10:57:22 发言【内容省略】

一般我们还把内外电源分开,而且不共负(com,地).
但是为了省钱,二极管大用途.
最后修改:2019/3/11 11:08:39
19-03-11 11:06
PLC如果不是继电器类型的输出的,最好不要驱动电磁阀负载,指示灯还可以
19-03-11 11:24

上一页下一页