主题:解决一起plc故障,smart200突然故障停止工作,STOP灯和故障灯狂闪

点击:15874 回复:22

如七楼所讲,输出加个中继效果会更好。
19-03-11 11:55
楼主的问题不明确
1.新开发的设备,还是在用设备
2.“与PLC用的同一个电源?”回答版主这个问题难吗?
3.“过程:  发现一个电磁阀,就下面的图片那个,只要一通电,PLC就停止工作,阀还正常工作,”这个问题能多解释一下吗?PLC都停止工作了,什么类型的阀还正常工作?
19-03-11 15:42
少数人是用plc直接控制电磁阀或者接触器的。生了几个继电器的钱。 还有线钱。
19-03-11 16:05
老板坚持PLC直接驱动负载,咋办?
19-03-11 16:29
去掉这个电磁阀还报故障吗,换一个点位试一下?
19-03-11 17:13
我们这plc电源与现场设备电源(电磁阀)都是分开独立的。
19-03-11 17:38

引用 393321533 在 2019/3/11 16:29:34 发言【内容省略】

碰到半懂的老板有这样的要求,你告诉他设备卖到千里之外,保修期内PLC一个输出点坏了,你派人过去换PLC还是拆下PLC寄去维修好了再给他安装上?如果PLC控制继电器再去控制负载,坏个继电器客户几块钱就搞定了,我相信聪明的老板不会再坚持要求PLC直接控制负载了吧!
19-03-11 19:41
电磁阀的电源没有经过中间继电器么
19-03-11 21:26
描述不清楚,PLC和电磁阀是怎样控制的,是否单独电源
19-03-11 21:46
加一个中间继电器转一下
19-12-30 13:15