主题:各位老师来讨论一个问题,关于WINCC,西门子200smart,1200 的一个控制方案。

点击:1909 回复:14

现有两台装有wincc7.3的工控机,与PLC相连,PLC还要连一块触摸屏,并且485口有其他用途,所以只有网口可以供上位机使用,PLC计划选200smart或者1200。要求是两台上位机直连PLC进行控制,不走OPC方式,并且两台上位机没有主从之分,一台操作PLC另一台也要同步。大家有什么好的方案没有。
目前优先考虑MODBUS tcp或者TCP/IP协议。有其他协议可实现上述功能且简单可靠稳定,请详细描述下。
最后修改:2019/3/4 17:12:33
19-03-04 17:09
隔壁德嘉的广告可以看起来了。
西门子刚刚发布了200Smart的2.4版本,它将支持西门子的Profinet协议……
Good Luck~
19-03-04 17:15
需要加交换机,我建议选1200,这样组态方便
19-03-04 21:06
modbus tcp,三客户一服务,应该可行.
modbus tcp支持多客户(RTU的主),那就都好办.
就一普通的多hmi+PLC结构,没什么顾虑吧.
19-03-04 22:46

引用 cvlsam 在 2019/3/4 17:15:17 发言【内容省略】

消息够快啊,昨天才发布的固件表情
19-03-05 07:53

引用 pqsh 在 2019/3/4 22:46:18 发言【内容省略】

嗯,我也是这么计划的,PLC做服务器,上位机做客户端,通讯拿200smart测试了下,TCP/IP协议下可以连接,但是上位机驱动那一块不得不考虑啊。
MODBUS tcp的话200smart这一头又需要库文件,好像还收费,这就比较尴尬了,所以选择1200走modbus tcp还是对的。
19-03-05 08:39

引用 qq362176248 在 2019/3/4 21:06:44 发言【内容省略】

也是这么计划的,如果能搞到200smart的modbus tcp库文件的话,200smart也是可以的,成本低。
19-03-05 08:41

引用 cvlsam 在 2019/3/4 17:15:17 发言【内容省略】

你还是看好他别老发广告吧。哈哈。不用想他们那玩意不便宜而且可靠性未知。
这个2.4版本收费吗?这是我关心的问题。还有200smart的modbus tcp库你有路子搞到吗?
19-03-05 08:47

引用 121111115 在 2019/3/5 8:47:09 发言【内容省略】

思南说过一句:论坛也要吃饭,你懂吗?
ModbusTCP库不需要路子,如果你要免费的话,我不想分享。
Good Luck~
19-03-05 09:07

引用 121111115 在 2019/3/5 8:39:49 发言【内容省略】

好像是,所谓的库要收费,什么年代了.
19-03-05 09:44