主题:FX5U 脉冲定位怎么实现暂停功能
点击:8092 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
wgefwgef
相对运动的时候怎么实现暂停功能? 比如相对定位10000个脉冲,走到一半的时候按下停止键,再启动的话就会走完剩下的5000个脉冲,而不是再走10000个,是相对定位的时候
19-03-03 17:22
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
脉冲定位这么做,中途停止?那就得返回原点重新计算位置了。绝对编码器可以。就是停电再上电也能记住位置的。
19-03-03 17:58
2楼
编辑
引用
管理
sxjice545
应该可以用外部中断。
中断里先停止发射脉冲然后再获取已发射脉冲。
最后重启再发射剩余的脉冲。
19-03-03 18:46
3楼
编辑
引用
管理
wgefwgef
你好像没明白我的意思
19-03-03 20:30
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
程序中以脉冲数走完为终止条件
19-03-03 20:39
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
用绝对定位指令做,这个定位是以原点为参考。
19-03-03 21:10
6楼
编辑
引用
管理
goldage
个人觉得应该暂停后重启应该重头开始会更加准确
最后修改:
2019/3/3 21:23:08
19-03-03 21:22
7楼
编辑
引用
管理
wgefwgef
是单个方向的定位,用绝对定位很麻烦,定位位置越来越大
19-03-03 21:36
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
用绝对指令,用相对指令实现这个功能有点简单问题复杂化,方法是有的
19-03-04 08:34
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
把需要走的脉冲减去已走的,再次启动时用这个差作为定位位置
19-03-04 08:43