主题:想不通的一个问题

点击:1615 回复:24

一个斗提转速太快,不符合工艺,加了个MM440变频器,用原来接触器控制端子启停,启动正常,但是变频器一启动,200的一个DI输入点就有信号(开关没感应),搞了半天,想起地线没接,接上后就正常,搞不明白缘由,就算有干扰,也不能直接就来个24V电哇,学艺不精,有经验的师傅给解下惑表情
19-02-26 11:33
24V算什么,几百V都可能.
19-02-26 11:36
正常,平时一些抗干扰的措施还是要做的
19-02-26 11:40
24v电源线和动力线在一个线槽里。24V电源线有一定的长度,在这种情况下,就会出现干扰
19-02-26 12:45
变频器本身就是一个干扰源;
19-02-26 12:49
如果你说的是电机的地线的话确实很有必要,会传导到旁边接触的电器上,不稳定而且危险
19-02-26 12:50

引用 mp1220 在 2019/2/26 11:33:48 发言【内容省略】

确保设备接地可靠,否则有变频器设备干扰严重……有必要的时候还要加电抗器,磁环等……
19-02-26 12:59
加磁环,抗干扰效果可能好一些
19-02-26 13:02
相当正常,没接地时候24V算低的,至少伤不了人。
忘记接地或者没接好地,经常出现触碰机台触点情况。
19-02-26 13:11
正常现象,有变频器的接地线是必须的
19-02-26 13:25