主题:想不通的一个问题
点击:1615 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
mp1220
一个斗提转速太快,不符合工艺,加了个MM440变频器,用原来接触器控制端子启停,启动正常,但是变频器一启动,200的一个DI输入点就有信号(开关没感应),搞了半天,想起地线没接,接上后就正常,搞不明白缘由,就算有干扰,也不能直接就来个24V电哇,学艺不精,有经验的师傅给解下惑
19-02-26 11:33
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
24V算什么,几百V都可能.
19-02-26 11:36
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
正常,平时一些抗干扰的措施还是要做的
19-02-26 11:40
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
24v电源线和动力线在一个线槽里。24V电源线有一定的长度,在这种情况下,就会出现干扰
19-02-26 12:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器本身就是一个干扰源;
19-02-26 12:49
5楼
编辑
引用
管理
changmike
如果你说的是电机的地线的话确实很有必要,会传导到旁边接触的电器上,不稳定而且危险
19-02-26 12:50
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
mp1220
在 2019/2/26 11:33:48 发言
【内容省略】
确保设备接地可靠,否则有变频器设备干扰严重……有必要的时候还要加电抗器,磁环等……
19-02-26 12:59
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
加磁环,抗干扰效果可能好一些
19-02-26 13:02
8楼
编辑
引用
管理
sxjice545
相当正常,没接地时候24V算低的,至少伤不了人。
忘记接地或者没接好地,经常出现触碰机台触点情况。
19-02-26 13:11
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
正常现象,有变频器的接地线是必须的
19-02-26 13:25