主题:想不通的一个问题

点击:1615 回复:24

功率多大的电机?
曾经我这边的干扰,可以让220V的指示灯都亮起来~~,启动电机自不用说了;
所以还是要有效接地,可靠接地,安全接地,重要的事情多说几遍
19-02-26 13:27
学到了,谢谢各位,按手册规范接线,就算不明白,也不会有错表情表情
19-02-26 14:15
变频器的干扰很正常
19-02-26 16:28
我这里感应电能让220V的继电器吸合。。测电压为170多伏。。
19-02-26 18:36
做好接地是必须的,变频器干 扰本来就严重
19-02-26 19:50
plc的控制线,最好是离强电远点。资料介绍,微弱信号,加屏蔽,或单独布线。
19-02-26 21:11
PLC没接地,周围又有变频器,不知变频器接地了吗,变频器接地不能与PLC共地,变频器要单独接地。变频器运行将产生谐波干扰。接地是去除干扰的好办法。
19-02-26 22:06
我们公司出的设备,用的台达变频,台达PLC。PLC的X0接的是急停监测,常开的。
主变频75kw,只要一启动,3秒后必然自动关停。多试几次有可能会好。
然后查遍了所有可能的故障点,没解决。
临下班的时候,天很暗了。启动时候发现PLC的X0指示灯在发光。把控制柜接地立马就好了。
那是我第一次知道变频竟然能影响IO点,我一直以为只影响通讯的。
19-02-27 08:48

引用 ddt250 在 2019/2/27 8:48:27 发言【内容省略】

 做技术的细心人 ~·~
19-02-27 10:42
还有这种事,我也是以为只会干扰通讯
19-02-27 14:35