本人用CPU226,高速计数器hco编程,请问是我的程序有问题吗?还想确认一下磁电传感器外部接线图
19-01-29 21:20
打不开?接线图呢?问题没说清楚
19-01-30 19:40
什么问题?也不说说现象?
19-01-31 14:08
我用信号发生器加频率信号,一端接在i0.0,一端接在电源负端没反应
19-01-31 14:23
怎么配置/编程的,怎么接线的?信号发生器是什么信号,电压,频率?
19-01-31 15:19
估计是设置方式不对
19-01-31 15:50

引用 张7FK0 在 2019/1/31 14:23:55 发言【内容省略】

接在电源的负端?
PLC输入的COM接哪里了?
信号发生器给出电压是多少?
把图画出来就清楚了
19-01-31 18:58
请问磁电转速传感器怎么接在plc  之前我没有传感器我用信号发生器给频率信号模拟转速,一端接在i0.0上,一端接电源负端。如果方便留下联系方式 我电话沟通  谢谢帮忙
19-02-14 21:25
接在电源的负端?
PLC输入的COM接哪里了?
信号发生器给出电压是多少?
对应的PLC输入指示灯闪吗?(放低频率)
把图画出来就清楚了
把这几个问题搞清楚,问题基本就能解决
电话又问又答,还经常按自己思路答非所问,费时间
很基础的东西
19-02-15 10:26

引用 张7FK0 在 2019/2/14 21:25:47 发言【内容省略】

绝大多数信号发生器的驱动能力不够,不能驱动输入口。
最后修改:2019/2/16 14:48:09
19-02-15 11:51