主题:s7-300PLC配有CP343-1以太网通讯模块,再配一个网口转RS485转换器,是否可以实现MODBUS协议通讯。
点击:1841 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
13852045792
如标题,现有一套s7-300PLC系统,配有CP343-1以太网通讯模块。打算再配一个网口转RS485转换器,通过这个转换器实现与DCS系统的MODBUS协议RTU模式通讯,是否可行。
19-01-21 01:37
1楼
编辑
引用
管理
zhujilucj
不能,网口转485的是透明传输,不改变通讯协议的,用modbus协议不能读取。有网口直接网口接入dcs好了哇
19-01-21 06:51
2楼
编辑
引用
管理
AIWOSUOAI
这种模块可以:
附件:
[
本地下载
]
19-01-21 08:59
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
13852045792
在 2019/1/21 1:37:03 发言
【内容省略】
你这个转换器需要带有Modbus网关功能。
Good Luck~
19-01-21 09:03