主题:EM231 RTD模块问题请教。

点击:2176 回复:5

小弟有个问题,看过手册接线如图,但是报SF灯闪烁,应该是断线报警,这个怎么排除掉。
一开始拿着短线短接了一下上方的b+ b-  不闪了,准备接上去后还是闪,没有接触不良。
附件 微信图片_20190119145229.jpg
附件 微信图片_20190119145232.jpg
19-01-19 14:54
B通道接一下100欧或者110欧电阻/你现在接法是B通道开路了
19-01-19 16:56
PT100在0度时电阻是100欧
19-01-19 16:57

引用 xlian 在 2019/1/19 16:56:43 发言【内容省略】

感谢回答,说实话我确实接了一个100欧姆的电阻在B通道,不好用!
19-01-19 17:51
三线制接法拨码8off
19-01-20 11:02
我这是2限制
19-01-20 18:05