主题:4-20ma,电流输出 电流信号怎么样加电阻成为电压信号

点击:12786 回复:33

加2K的电阻,你的变送器不可能输出超过12mA的电流了
19-01-17 18:50
是的,电流信号可以传输距离远,电压信号容易产生干扰
19-01-17 18:54

引用 孤傲百年1121BMfJM@qq 在 2019/1/17 18:54:04 发言【内容省略】

就是的,电压信号不稳定干扰,比电流信号稳定传输距离远。
19-01-17 19:59

引用 465010287 在 2019/1/16 16:39:59 发言【内容省略】

我感觉楼主这么做有几种可能,1、采购错误 需要电压的采购了电流型。2、旧设备换件没有合适的用这个替换 修改使用。
如果是设计错误就应该就此避免。
电流型受传输线缆电阻影响小,干扰影响小所以传输距离较电压型长。所以价格略贵。
最后修改:2019/1/18 10:45:40
19-01-18 10:44

引用 hwjtxf 在 2019/1/18 10:44:51 发言【内容省略】

那已经更改回来公司有一个电压信号的模拟量的流量计,我出现一个问题,就是和流量计的温度在频里面做不出来上,和流量计的实际温度和我做的温度不一样,不知道是哪里出错了
19-01-18 10:47
处理模拟量的方法一般有2种。用PLC自带的功能指令。或自己用常规指令做换算。
如果能得到数 但与实际值不一样 看看规律 如果是线性的就是换算错误 简单就是在加个系数。或模块的分辨率书写有误。
19-01-18 10:52
量程都在变,搞不定
19-01-18 11:12

电压一般我们都选取的0到10v吧
19-01-18 11:27
0~100°对应4~20ma,如果通过250欧姆的精密电阻进行采样,就是对应1~5V,模拟量输入模块是0~10V包含他所在量程范围,0~10V对应的有一个数值,通过数值可以算出电压值是多少,在通过1~5V的电压转换成温度测量值进行输出就行了
19-01-20 02:43

引用 在 2019/1/18 11:27:22 发言【内容省略】

流量计电压量程范围1-5V
19-01-20 04:06