    各位老师好,我用Winccflexible脚本测试FOR...NEXT循环时,出现了如图所示的问题,“变量1”为0时,点击计算,
“变量2”结果为5050,我将“变量1”改成50,点击计算,“变量2”结果还是5050,请问这是为什么?如何才能做到在“变量
1”改变的情况下,点击计算,对应的“变量2”随之正确地改变?,脚本如何修改?
19-01-13 11:03
附件 变量.jpg
附件 计算后.jpg
附件 计算前.jpg
附件 脚本.jpg
19-01-13 11:15
for后面那个i=1 to100,这个i不能这么写,你另外定义一个k=0,for  k =i to 100
19-01-13 13:07
是的,新定义个变量,该问题已解决,谢谢老师指点