请教各位大神,没工频电源时怎样加电测试变频器制动回路的好坏。
19-01-06 21:28
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你是指没有电源吗?没电你也许能测测开关管好坏,回路功能还是要加电测试
19-01-07 01:25
2楼
编辑
引用
管理
1960697075
到底怎样加电测试?使直流电压升到制动回路动作的电压。现手上有一220V变380V变压器,另有一220V调压器。
19-01-07 16:33
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
肯定是直流电压要到制动开启条件测试
19-01-07 18:16
4楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
直接加直流电给制动单元或制动电路的直流接入端街通电检查姐激动态检查。或静态检查制动单元或制动电路的元器件与制动管。
19-01-07 19:17
5楼
编辑
引用
管理
1960697075
我知道直流电要加到制动回路动作电压,我的意思是这个高压怎么得到,维修时要另外配一台直流高压电源吗?
19-01-08 10:04
6楼
编辑
引用
管理
xlian
制动单元是对交直交中的直流母线电压监测,一般3相380V的DC母线电压应该是在600V吧,且体的也不是好清楚
19-01-08 10:09
7楼
编辑
引用
管理
1960697075
我见别人维修时是用220V变380V接到输入端,这样直流母线电压为530V左右,再用另一220V可调电源整流后接入来调高直流母线电压,但这个可调电到底怎么接线?
19-01-08 10:13
8楼
编辑
引用
管理
1960697075
咸工在吗?这个问题能否赐教。对于一个初学者来说,每一步的操作都显得那么坚难!
19-01-08 10:22
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
调压器加升压变压器,接整流桥得到高压直流接入直流母线,变频器还是正常接380
19-01-08 12:56