主题:检测24路模拟量有什么需要注意的?

点击:1984 回复:25

硬件是:
TG765-XT-C  1
XD3-60R-E   1
XD-E8AD-A   3
设备连接24路压力传感器,检测压力,低于阀值控制蜂鸣器报警。
请问下做这个设备注意什么。
设备没有别的,就3个电磁阀,没有电机,需要用屏蔽线吗?
最后修改:2019/1/4 19:01:16
19-01-04 18:28
模拟量还是用屏蔽线好些.
19-01-04 19:17
屏蔽线不是不是把所有屏蔽层连在一起接地?能否发个图片看看。
19-01-04 19:30
屏蔽层是要接地的
19-01-04 20:05
距离都有多远啊,还有你压力传感器上两线制还上四线制都啊
19-01-04 20:17
屏蔽线单端接地,最好
19-01-04 20:24
如果是电压类型的必须用屏蔽线
19-01-04 20:47
这个建议用485串口多路模拟量模块采集再通过485总线采集,这样比较抗干扰和布线简单
19-01-04 20:48
那是不是要选用有通讯功能的传感器?价格就高了吧
19-01-04 21:02
如果控制柜距离现场很近或者线路经过的地方没有任何其他线路或者干扰源可以省一点。
要是距离远或者线路途中会有其他电线或者干扰那就老老实实的用屏蔽线吧!
19-01-04 21:33