主题:S7-200软件下载后,数据ⅤW100值归零问题
点击:895 回复:3
楼主
管理
693557593
刚开始学200,有一个问题求教!ⅤW100已设置成掉电保存,下载软件后,通过屏将VW100设为200,然后断电再上电,VW100屏显值200-正常,但再次下载同样的软件,ⅤW100值就归零,这是什么问题?
最后修改:
2018/12/26 10:53:26
18-12-26 10:10
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
下载时,你勾选了数据块,里面没有包含VW100的数据,也就是清零了
18-12-26 11:01
2楼
编辑
引用
管理
693557593
是的,刚才发现了这个问题,谢谢答疑,刚接触,一切尚在摸索阶段!
18-12-26 11:04
3楼
编辑
引用
管理
jint
引用
693557593
在 2018/12/26 11:04:23 发言
【内容省略】
楼主发现了原因应该立即回来结帖说明。不过虽然慢了点,还是很值得表扬滴。愿你继续保持。给别人良好的印象会更加容易获得解答。
18-12-26 11:11