主题:搞不清楚DOG信号、原点信号、零点信号和Z相信号?

点击:25344 回复:16

这个叫法是在三菱PLC中,又叫近点信号,可以根据你的需求决定要与不要
最后修改:2018/12/24 9:06:36
18-12-24 09:04

引用 hr5878 在 2018/12/23 20:01:37 发言【内容省略】

你可以理解原点是虚拟的,DOG必须是实体!!
18-12-24 09:27
一般组态为DOG信号接通后移动一段距离即为原点,也有反向移动的
18-12-24 11:16
楼主你可以那样理解
18-12-24 11:39
仔细的再看了一下,DOG信号就是丝杆上正限位和负限位之间的那个传感器(原点传感器),零点信号就是伺服驱动器的Z相信号,不知道对不对?
18-12-24 16:09
没接线PLC怎么知道快要到位置了?
就像长跑一样,快到终点的位置放个指示牌;
18-12-24 17:43
近点信号,近点狗,翻译真奇葩,就是回零时的零点开关信号。