搞不清楚DOG信号、原点信号、零点信号和Z相信号?请问DOG信号是不是原点信号啊?零点信号是不是Z相信号啊?
最后修改:2018/12/28 11:06:38
18-12-23 12:40
DOG是原点检测 也是慢速寻找原点。也有的PLC DOG只是慢速 另一个感应才是原点。松下就有这样的用法。大都PLC DOG的上升  下降 作为原点
18-12-23 12:54
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。
零点信号可以接来自伺服的Z向信号。
18-12-23 13:08
谢谢
18-12-23 18:52
这个近点狗信号是不用接任何传感器的对吧
18-12-23 18:54
DOG就是近原点信号,根据具体要求决定用不用
我做的程序就没用DOG信号,只用原点就可以
18-12-23 19:07
DOG信号是伺服电机驱动器找寻设定原点的依据!一般设定是离开或者碰到DOG信号多少脉冲(或者距离,实际也就是脉冲)为到达原点,我一般设定碰到1mm左右是原点,?原点还可以做定位辅助检测
18-12-23 19:41
我可以这么理解吗?:近点狗信号是一个虚拟的信号,不用接实际的传感器,该信号在原点感应器之前1mm处,回原的时候先碰到该信号才到原点信号对吗?
18-12-23 20:01

引用 hr5878 在 2018/12/23 20:01:37 发言【内容省略】

不是虚拟的,是要实际接线,外接信号。三菱对应定位的手册中,关于回原点有列出时序图,里面有列出各个信号的通断情况。
18-12-23 21:03

引用 hr5878 在 2018/12/23 18:54:11 发言【内容省略】

也有用传感器的DOG
18-12-23 22:27