登录
首页
电力自动化
回帖
发帖
正文
主题:10KV的双电源切换怎么实现
点击:9148 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xielitong
请教各位论坛精英们,我司项目遇到业主强烈要求使用10KV双电源切换。之前没有接触过这方面的内容。本次工程变压器为2000KVA的容量。是要两台进线柜,1台出现柜加1套备自投吗?不是很懂。哪位高人可以指导一下配置,最好能给个简单的原理图说明一下。万分感谢!
18-12-07 14:30
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
应该指的就是2条10KV进线,自不自投就看具体要求了。
18-12-07 14:57
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
应该是进线备自投,2台进线柜,一主一备,工作主进线故障,主进线柜切断,备用进线柜接通投入使用。
18-12-07 15:12
3楼
编辑
引用
管理
xielitong
谢谢解答。!
18-12-07 16:03
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
10kV如果是外线的话,其设计可能需电力公司认可。
18-12-07 19:02
5楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
首先搞清楚业主的具体要求,切换方式,切换时间都是什么要求。
遇到不熟悉的项目,像这个自动切换控制装置等,肯定不是自己生产的,先找用到的这种关键设备的生产厂家咨询,比较容易找到好的解决方案。
18-12-08 06:24
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
高压切换要求高,投资也高,建议低压侧切换。
18-12-08 08:27
7楼
编辑
引用
管理
xielitong
最新业主回复:必须用双电源切换,不准用备自投,电源是厂用电的10KV的2路电,需要电力公司的认可吗?
18-12-10 08:39
8楼
编辑
引用
管理
skkssun
不用备自投那是故障时候手工切换?两路10kV的上级电源是引至哪里?电网还是厂区内部高一级的配变?
18-12-10 08:55
9楼
编辑
引用
管理
周长锁
有专用的快切装置,支持各种快切方式。
常用的方式是两路进线分别运行,互为备用。其中1进线故障,快切自动切除故障进线,同时合分段开关,用正常进线带原来两条线的负荷。
也可以1进线开关和分段开关在合位,单电源运行,另外电源备用,运行电源故障时切除运行电源,投入备用电源。
详见产品说明
18-12-10 20:18
上一页
下一页
工控新闻
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
更多新闻资讯