主题:10KV的双电源切换怎么实现

点击:9148 回复:21

高压侧备用一般是母联手动操作的吧,自动的双电源这种备投没咋接触过,最好先查查资料,咨询相关厂家了解
18-12-10 20:51

引用 xielitong 在 2018/12/10 8:39:01 发言【内容省略】

高压的接线操作你以为可以像低压一样压线耳和锁紧螺丝就可以了么?高压接线有讲究的,你们自己搞不来的。简单地说,项目外包。
18-12-10 21:09
10KV了,如果不太懂,这个就外包吧!安全第一,外包时可以好好学习一下!
18-12-10 23:38
我可以理解为楼主的用电负荷不是一级吗?不用备自投就很正常。
既然是两路进线,肯定要设有母联柜,两路进线柜和母联柜彼此之间设有互锁是很正常的,因为供电局不可能给你在两路电源之间设置联锁。而这种联锁现在通过开关柜上的微机综合保护装置实现的居多!
我不懂你说的“双电源切换具体”什么意思?是10KV专用的双电源装置吗?这个还真没听说过也没见用过,双电源切换两路进线也是双电源,按照你说的不用备自投也是双电源切换啊,不用备自投就是需要手动切换而已。
自动切换的我是没见过,是否需要两路变压器热备?这都是问题。
还有一种方式是单母线双段,这种可以实现合环,但应该不是你说的这种情况。
如楼上所述,建议找有专业资质的机构或单位,你不用自己想了。
图纸必须要经供电部门认可!
18-12-11 09:48
感谢大家的建议。因为确实没有接触过这种供电方式,有点懵。最近也在找厂家咨询,谢谢大家的建议。让我先了解了一下大致的情况。如果后期项目有实施,我会分享给大家的。
18-12-12 08:28
这个难度应该不算大,搞不清楚最好是外包
18-12-12 08:47
这种高压一般都是外包的!
18-12-12 09:04
不用备自投就用快切吧,可资询厂家会给你方案。
18-12-12 11:01
10KV还自动投切?业主这么彪悍?让他先把电力局关系搞搞好了,剩下都好说·····
18-12-12 11:44
10KV可以实现自动切换  还可以定时自动切换
19-07-27 16:47