哥,人家电机是3相220v的电流应该在320A左右,封星接触器120A-150A就可以
19-01-02 08:52
21楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
企鹅
在 2019/1/2 8:52:28 发言
【内容省略】
我在11贴已经回复了,好像你根本没有往下看:高高在上的大绅士啊,呵呵
19-01-02 10:39
22楼
编辑
引用
管理
laozhou4
220V的电机能用星三角启动吗?第一次接触,不是很清楚。按我的想法是三角形的时候是输入三相220V,那星型的时候接入多少伏?我也在等答案!90KW的220v电流是不是有400A左右啊?
19-01-02 17:26