登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:90KW 三相电机星角降压启动,接触器与开关选多大合适?
点击:5222 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这么大的电机可以考虑软起了。
18-12-03 22:22
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我把电源看错了!!
90KW3相220V电机,正常电流在300A左右,2个三角形接触器用D225还是D250这个型号,封星接触器用D150
18-12-04 11:04
12楼
编辑
引用
管理
wushulin
三相电机电流:I=:P/1.732×U×cosφ
如果是单相电机:I=:P/U×cosφ
我前面说是400A左右,是随便这么估了一下,少了一个根号3.特更证一下了。
18-12-04 17:09
13楼
编辑
引用
管理
gc666
楼主星三角形降压启动只适合于三相380伏电动机使用......
18-12-04 20:35
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
gc666
在 2018/12/4 20:35:16 发言
【内容省略】
日本三相电源是3相308V!!(相应人家的中性线和相线电压在120V左右)
人家的单相电源是100V!!
18-12-04 22:51
15楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
这台电机原来是不是角接的,如果是,那就换用丫接,那就可以用380Ⅴ了,不过最好就用软启动器了
18-12-04 23:26
16楼
编辑
引用
管理
977521423
最好就用软启动器了
18-12-05 08:54
17楼
编辑
引用
管理
旧时光
谢谢大家指导,这是发往菲律宾的,最开始使用软启动,但是因为是破碎机属于重载启动,有时候卡料启动。一直烧可控硅,后面才用星三角启动,之前电机是75KW,采用400A的空开,主,角接触器选用400A接触器,星250A接触器,(开始75平方铜线烧过,线长1米),换言之75KW电机超200A。因当地电压不稳定还是容易烧接触器,现加大电机到90W,按75kw电机计算的话。电机电流是功率的3.4倍左右,那么90KW就是300多A。还有一点就是采用380与220双用电机,电机电流是功率的3.4倍,而单独220v电机的电流与3相380电机电流一致.
现准备用120的铜线当主线,90的铜线当副线,双400A接触器,单250接触器组合,这样是否保险,望大家给点指导
18-12-26 16:02
18楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
破碎机无论如何不能里面有料启动 不可能!
如果你采用星三角完美启动的话, 电机是国产的话估计你要改造一下了
比如里面2路进火的改成4路进火不知道你是否明白这个是改变电机内部极相组的接法。
如果按照国内通用的星三角启动方式,你的电机星型接法估计转矩更小 那么电流也更小
结果还是要看实际效果。
如果按照电压类型划分你的电机应该是 星型三相220V 三角接法110V才适合当地环境
欢迎大家探讨
18-12-27 09:16
19楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
不清楚。国内的三百八十伏。贰百贰的国外。
19-01-01 20:12
上一页
下一页
工控新闻
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
更多新闻资讯