登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电控系统中,直流24V回路需要空开做短路保护吗?

点击:8135 回复:22

好像看过挺多图纸,都是220V的设备前面有空开保护啊,那么直流24V呢?比如一个24V供电的触摸屏,或者所有PLC的输入输出回路,传感器电磁阀之类,这些也有可能发生短路把?那这些是靠什么保护呢?前面也加空开吗?
谢谢高人们~
最后修改:2018/12/3 12:45:38
18-12-02 20:38
24V外接电源当然也应该要加空开,至于PLC自带24V传感器电源就不需要了吧,由于本身存在短路保护,而且额定电流很小才0.几A,经常短路没有出现问题
18-12-02 21:11
加空开或者保险管,端子式的保险
18-12-02 21:13
加保险比较合适
18-12-02 21:41
用快速保险。
18-12-02 21:47
加保险丝;
18-12-02 21:55
一般开关电源输出DC2.5A及以下不需要加保护装置(目前开关电源都自带短路保护),开关电源输出大于5A建议加装断路器保护或者熔断器做保护
18-12-02 22:07

引用 kungfunaki 在 2018/12/2 20:38:19 发言【内容省略】

建议加保险丝,我都是这么做的……
18-12-03 05:34
看电源本身有不有保护,及短路所带来的影响(例如对电源有不有危害)。
18-12-03 06:43
建议加保险,空开不好用。
18-12-03 06:54

上一页下一页