主题:电控系统中,直流24V回路需要空开做短路保护吗?

点击:8208 回复:22

我们常用的西门子,明纬都有短路保护功能,正负短接电源停止输出,有指示灯闪烁。所以只需在输入220v侧加空开即可
18-12-03 11:58
PLC的电源如果有条件的话,装一个断路器或开关还是很有必要的,局部断电上电灵活,硬复位简单。
18-12-03 13:37
我们这里车床类都是保险,重要设备是1p空开。因为去现场的传感器,开关量特别多,如果发生电源保护或是传感器短路,可以逐级排查。避免处理故障时间延长。
18-12-03 22:27
我一般都加空开。
18-12-04 20:58
有,我们2种都有。空开或者保险
18-12-05 15:22
一般来说DC24我这边都是加保险丝,10多A的还是有危害性的。
18-12-06 09:18
空开方便,用那种24V电源短路也不会烧,自身带保护
18-12-07 14:39
各位老师也都说了,用快融的不错选择!
18-12-08 09:17
我用1A断路器 DZ47的
18-12-08 11:16
建议加保险!
18-12-08 12:34