登录
首页 变频器论坛 台达变频器
回帖 发帖
正文

主题:公布答案:台达变频器一直用得很稳定,今天被它整惨了!

点击:8718 回复:34

楼主
台达变频器,一直用的很稳定,今天被他整惨了:
用户反应偶尔报故障,查了故障代码为接地保护动作,也就是说输出端接地了。
怀疑电机进水导致绝缘电阻降低,费1个多小时去镇上买了兆欧表(山区),结果拿来一测,电阻正常;
于是再检测输出电缆,也没有问题;
拆掉变频器输出端测试,没有报故障;
纳闷了,由于只是偶发性故障,现场蹲守一天,共报故障3次,算是比较严重了,复位后可以继续运行。
搞来搞去查不出来问题,甚至怀疑到了兆欧表、万用表有没有问题了,结果都没问题。
临近天黑,终于找到问题,大家猜猜看
放个视频上来以供参考
20楼的是专家!
开始认为是散热问题导致的,因为运行一段时间才偶尔报故障,把风扇模式参数改为一直运转,情况有所好转,一天没出问题,第二天故障又来了,不过一天才报一次,明显减少了。赶到现场,一摸变频器凉凉的,不存在散热问题了呀!
万般无奈之下,申请变频器厂家服务吧,被告知偏远山区服务时间可能超过48小时,怎么等得及啊,于是乎叫公司发了个新的变频器,换上后,观察了两天都没有出现问题。
最后修改:2018/12/6 8:14:38
18-11-29 22:14
标记,坐等答案
18-11-29 22:48
电流有一个明显升高然后报警停机?不会是电压降低造成的问题吧。
18-11-30 02:12
偶然性故障,故障代码是确实的;电机端子和输出电缆拆接过,不会存在接触不良和异物偶尔接地问题,又绝缘正常……
那么,是否会与振动或供电电源线接触不良有关(若如2楼所说原因),这可能与故障代码所检测的依据有关。
18-11-30 06:41
会不会线路问题,对地漏电
18-11-30 07:32
马克,我猜是电机端,我遇到过一个类似的,电机端因为震动,电缆磨破皮,也是偶发性,过大的震动才会搭壳,故障后停机震动消失,线缆因为弹性恢复,故障也就消失了
18-11-30 08:13
不用看了,有一根线掉出来了,往往最难的就是最简单的,吹牛逼,哈哈
最后修改:2018/11/30 9:03:39
18-11-30 09:03
只遇到过电缆损坏导致接地故障的。是电缆的接线问题吧,由于压紧不紧或者振动原因或者毛刺原因导致相线与壳碰到呢?
18-11-30 10:06
电流好像突然大了。
18-11-30 10:43
前两天外出维修一台数控车床,换刀时断路器跳闸,测量电机三相阻值正常,对地绝缘正常。电线用户已更换新的,排除电线问题,查来查去是电机引线破皮了,运转震动搭外壳上了,跳闸,线又离开外壳了。再用兆欧表测量,阻值正常。估计你这也是这种情况。
18-11-30 10:54

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯