主题:海利普SK1900炸模块,通直流高压报E-016,怎么查?
点击:1007 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
郑成林
炸模块,脱机后上好模块,驱动初步检测良好,静态直流7v,三相电未上,通直流高压(检测三相的光耦己短接),即报E一016,请教一下,怎么查,主继电器己损坏,脱开,主板小继电器几秒钟跳1次
最后修改:
2018/11/22 11:15:57
18-11-21 18:14
1楼
编辑
引用
管理
郑成林
18-11-21 18:19
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
查这个故障是什么报警
18-11-23 07:58
3楼
编辑
引用
管理
805709808
报警内容说一下啊
18-11-23 10:51
4楼
编辑
引用
管理
郑成林
己查,是第一只14脚驱动坏了,换后好了,谢谢