登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱D700变频器,无法进入PU模式

点击:22993 回复:11

现有一台三菱D700变频器,我想把使用ALLC把参数清零,但是调到PR79=1,2,3,4时,PU和EXT灯能正常显示。但是调到PR79=1后,按SET键闪烁3次后,应该是进入到了PU模式,但是PU灯不常亮。
     我就怀疑压根没进入到PU模式,然后切换到ALLC,想从0改为1时,果然显示ER4模式错误。
请教各位,这种情况怎么解决???谢谢了!!
18-11-20 10:00
PU/EXT按键按下PU灯不亮?
18-11-20 13:57
我们公司也有一台D700无法进入PU模式
18-11-20 14:11
PR79设0,可以用PU/EXT按键切换;
如果设的是2,PU灯是按不亮的;
18-11-20 20:57
修改pr。77为2然后再操作
18-11-20 22:24
修改了PR77的参数,还是没用哦~
18-11-21 10:56
我设的PR79=1,想进入PU模式来改参数,但是PU灯不亮。
18-11-21 10:58
PU/EXT来回切换可以吗?
18-11-21 16:25
我改过,你这台机器应该是用了通讯。把通讯参数改一下就好了,但是忘记是哪个了。
18-11-21 17:33

引用 76human 在 2018/11/21 10:56:44 发言【内容省略】

很多参数修改参数后断电重启才能生效,参数79就是改了之后重启就可以切换到PU模式了,前提是参数p.79=0
更改参数是改了值之后按set键参数项和值交替闪烁3次,在这个闪烁时间按set才可以,操作完成后继续显示刚才更改的值,再按set键显示下一个参数项,按mode键两次返回应用界面。
说了这么多不知道明白了吗,反正我是看了说明书,当初别人教愣是没搞懂
19-08-06 21:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯