ehszcs
C3 2P空开接24V开关电源的输出,如果输出短路,空开会不会跳?
18-10-18 13:31
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
短路不跳,那空开就是奇葩了。
要么是短路电流超出分断能力要求,要么是开关存在问题。
18-10-18 13:54
2楼
编辑
引用
管理
双740
要超过3A一定倍数和时间才会跳,交流的和直流的技术参数不一样,想要很精准的话选用对应的型号,不需多精确的话交流的也能用到直流上。
18-10-18 14:05
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有直流专用的3A断路器的;施耐德、SIEMENS、ABB等品牌都有;
18-10-18 14:18
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
所以综上所述:在选型正确的情况,且产品质量无误的下,空开在遇到短路时是有跳闸现象的~~~
18-10-18 14:30
5楼
编辑
引用
管理
秀空
输出短路,一般会跳。
18-10-18 15:15
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
小规格断路器一般瞬时跳闸整定值是10I(10倍),你这个3A断路器没有达到30A就不会瞬时跳闸,不到30A这个只有等待他发热靠过载跳闸了!!过载跳闸最快也得十几秒以上
18-10-18 16:34
7楼
编辑
引用
管理
qjj740210
一般开关电源输出短路自己会瞬时关断输出,估计轮不到空开跳闸。
18-10-18 17:11
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我一般开关电源输出加保险丝,真的短路开关电源自己保护,如果失效,保险丝肯定能熔断,保护线路,还有开关电源故障检查也方便……
18-10-18 17:19
9楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
ZCMY
在 2018/10/18 14:18:35 发言
【内容省略】
只有交流空开,不知道能不能当直流用?
18-10-18 17:37