主题:西门子PLC300模拟量输入模块SM331
点击:3989 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
请教一下,我的CPU是314,SM331模拟量输入模块,订货号是1KF020AB0。
现在也不知道是接线问题还是其他问题,程序监控没有模拟量数据,为0。
18-10-17 00:33
1楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
孤鴻獨自飛
请教一下,我的CPU是314,SM331模拟量输入模块,订货号是1KF020AB0。
现在也不知道是接线问题还是其他问题,程序监控没有模拟量数据,为0。
18-10-17 00:59
2楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
我接线是按照模块盖板上接线的,没有找到接电源位置。硬件组态中电流,量程为4-20ma,都没问题。2线制,串联24V电压,用信号发生器给模块提供电流,已测量电流正常。
以上都检查了好几遍了,没有问题,但是就是监控没数值,为0。对了,地址为软件默认的,iw336开始的。我用的是博途V14sp1。
18-10-17 01:01
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
你自己的接线图发来,监控画面发来,程序运行状态发来,piw其它几个通道呢?
18-10-17 08:39
4楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
引用
pqsh
在 2018/10/17 8:39:53 发言
【内容省略】
好的,我一会发给你,帮忙看看
18-10-17 11:37
5楼
编辑
引用
管理
孤鴻獨自飛
问题已经解决了,今天打西门子技术电话解决的。方法如下:地址后面加:P,例如,第一个通道地址原来是IW336,现在改为IW366:P这就可以了,具体为什么,我也不知道,西门子技术也没给我讲太多,就是给我发个邮件就挂电话了,谁想知道,留下邮箱,我把邮件转发过去,自己悟吧!
18-10-17 23:07
6楼
编辑
引用
管理
418728674
418728674@qq.com
18-10-18 00:49
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
孤鴻獨自飛
在 2018/10/17 23:07:47 发言
【内容省略】
在Step7下,访问外部模拟量地址应该使用PIW336而非IW336,在博图中,PIW336表示为IW336:P方式。
Good Luck~
18-10-18 08:51
8楼
编辑
引用
管理
563830982
563830982
19-02-22 00:22
9楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
P是否为外部设备的意思?
19-02-22 08:13