主题:西门子PLC300模拟量输入模块SM331

点击:3989 回复:10

请教一下,我的CPU是314,SM331模拟量输入模块,订货号是1KF020AB0。
现在也不知道是接线问题还是其他问题,程序监控没有模拟量数据,为0。
18-10-17 00:33
附件 mmexport1539709079812.jpg
孤鴻獨自飛
请教一下,我的CPU是314,SM331模拟量输入模块,订货号是1KF020AB0。
现在也不知道是接线问题还是其他问题,程序监控没有模拟量数据,为0。
18-10-17 00:59
我接线是按照模块盖板上接线的,没有找到接电源位置。硬件组态中电流,量程为4-20ma,都没问题。2线制,串联24V电压,用信号发生器给模块提供电流,已测量电流正常。
以上都检查了好几遍了,没有问题,但是就是监控没数值,为0。对了,地址为软件默认的,iw336开始的。我用的是博途V14sp1。
18-10-17 01:01
你自己的接线图发来,监控画面发来,程序运行状态发来,piw其它几个通道呢?
18-10-17 08:39

引用 pqsh 在 2018/10/17 8:39:53 发言【内容省略】

好的,我一会发给你,帮忙看看
18-10-17 11:37
问题已经解决了,今天打西门子技术电话解决的。方法如下:地址后面加:P,例如,第一个通道地址原来是IW336,现在改为IW366:P这就可以了,具体为什么,我也不知道,西门子技术也没给我讲太多,就是给我发个邮件就挂电话了,谁想知道,留下邮箱,我把邮件转发过去,自己悟吧!
18-10-17 23:07
418728674@qq.com
18-10-18 00:49

引用 孤鴻獨自飛 在 2018/10/17 23:07:47 发言【内容省略】

在Step7下,访问外部模拟量地址应该使用PIW336而非IW336,在博图中,PIW336表示为IW336:P方式。
Good Luck~
18-10-18 08:51
563830982
19-02-22 00:22
P是否为外部设备的意思?
19-02-22 08:13